• 安装电缆

    老师你好。那一条电缆,如果它是从箱出线到末端设备,它箱出线这端预留是,半周长1.5(假设箱半周才1.5m)+电缆端头1.5m=3米?还是电缆只能给电缆端头,不给箱半周长?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般按箱体半周长预留考虑,不考虑电缆头长度

    2019-01-02 14:28:39 

  • 两个箱子的预留加两个箱子中间的距离!

    2019-01-02 15:12:11 

  • 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内
    但是如果没有按规定预留,那肯定是不计取的,因为现实中没有预留的太多了,甲方是不会给的。
    预留

    2019-01-02 15:21:01 

  • 电缆头1.5米剖开制作后,压接到相线铜排、零线铜排、和接地线铜排后,就没有预留量了,所以,电缆头1.5米是制作(电缆头)用的,半周长才是检修用的,两个都要计算,一个也不能少。

    2019-01-02 16:12:00 