• 电缆预留量

     陈工,你好~  电缆入配电箱是不是考虑这些?
    1.预留半周长
    2.入箱2m
    3.电缆终端头1.5到底要不要考虑呢?我们是施工单位
    终端头

    补充问题:施工方 我们想争取这个工程量 可行吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;电力两个字,说明这种电缆用途,终端头,要留1.5米,用于检修时的余量。工程量要计算在内的。1、2、3项都要计算的。

    2019-01-02 20:19:59 

  • 这是定额计算的预留量,施工不需要预留这么多。

    2019-01-02 19:30:22 

  • 答:1或2,只能计算一条;3必须同时计算,1.5米不是预留量,是剖开来制作成电缆头,并分别压接到相线铜排、零线铜排、接地线铜排上,就已经没有预留量了。只有半周长是真正的检修预留量。

    2019-01-02 23:03:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!