• 请问图中这种情况剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,柱子的箍筋还需要画吗

    如果箍筋不需要画的话怎么调整软件计算规则剪力墙
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 属于构造柱了:
    1、箍筋:C6-250(4*2).
    2、主筋:4C12+2C8
    3、截面面积400*180
    4、标高:2.88m-18m
    5、墙体拉筋只计算到柱边。

    2019-01-03 18:44:55 

  • 不需要。这种构造是剪力墙水平筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法。具体要求可参看16G101-1P76