戊 辰 2019-01-05 17:31:36 | 重庆市 土建 | 1274查看 1回答
抗震设置问题
图纸说明里面为如图说明,我基本设置里面为框支剪力墙结构,抗震等级为四级,在楼层设置一层二层的柱、剪力墙、墙柱设置为三级抗震,图纸里面说了框支框架为二级,是不是所有的柱与梁就是二级抗震,是否要用带E钢筋,求大神指教,一直对于这个抗震问题与带E 钢筋问题不清楚,能不能详细解释一下,谢谢。
补充问题:框支框架为二级,框支柱为一级,具体指什么,是不是这样理解,整栋楼的暗柱与框架梁抗震等级为二级,框架柱抗震等级为一级,整栋楼的暗柱与梁都要用带E钢筋?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计二三级抗震范围的框架柱、框架梁、斜撑构件用带E钢筋。
2019-01-05 17:33:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看