183****9942 2019-01-08 11:23:44 | 四川省 土建 | 1966查看 2回答
剪力墙与暗柱钢筋信息如图所示,其中箍筋、附加筋和拉筋怎样理解?在软件中怎样处理?
请问箍筋是按A8@200考虑吗?附加箍筋按A8@400考虑?拉筋是第1部分按A6.5@400考虑,第2部分按A6.5@200考虑吗
补充问题:你好,请问是先在暗柱中定义箍筋按A8@200考虑,附加箍筋在其他箍筋中输入A8@400吗?还是图中所示附加筋就是暗柱的箍筋?另外图中第1部分和第2部分没有重复吗?定义的时候在其他箍筋输入5个拉筋的信息吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:墙身的,定义剪力墙布置,画图时,覆盖暗柱,附加箍筋在暗柱中定义布置,再在暗柱中,其它箍筋中录入墙身的拉筋。
2019-01-08 11:28:30
-
你好:按图纸是这样考虑布置的
2019-01-08 11:27:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看