黄白 2019-01-08 22:08:17 | 河南省 安装 | 1780查看 1回答
1.我框住的标注是什么意思为什么有两个线形是一用一备吗? 2.电缆的计算量规则,电缆进入配电箱的预留
1.我框住的标注是什么意思为什么有两个线形是一用一备吗?2.电缆的计算量规则,电缆进入配电箱的预留和电缆头预留1.5m需要*1.05这预留吗?(电缆长度+进入配电箱的预留+电缆头预留)*1.025还是(电缆长度)*1.05+进入配电箱的预留+电缆头的预留?为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.我框住的标注是什么意思为什么有两个线形是一用一备吗?答:不是。4芯电缆用于星形接法(电动机220v运行); 3芯电缆用于三角形接法(电动机380v运行);5台消火栓泵,4用1备。2.电缆的计算量规则,电缆进入配电箱的预留和电缆头预留1.5m需要*1.05这预留吗?答:需要。(电缆长度+进入配电箱的预留+电缆头预留)*1.025 ;这是计算规则。
2019-01-09 10:04:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看