    请问挂在墙上的明装配电柜需要套支架吗?还是定额人材机中镀锌扁钢就是支架就不用单独套了啊?谢谢

    补充问题:安装预算中高层建筑增加费相关依据在哪里,何时计算如何在定额计算?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
      这个在计价软件中可以自动记取。河北这边是超高20米或者是超过6层记取超高费
    增加费

    2019-01-09 11:09:12 

  •  看一下图纸上是怎么描述的。河北这边:一般没有描述的话就不需要单独套了,但是如果图纸上说了有支架,就需要单独套取。人材机这是河北的定额,建议看看当地的定额

    2019-01-09 11:03:36 

  • 答疑解惑

    2019-01-09 11:04:01 

  • 1、一般明装配电箱不需要支架,有特殊设计要求的可以根据设计图纸计算配电箱支架;
    2、高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)

    2019-01-09 11:07:40 

  • 挂在墙上的明装配电柜,设计要求另外做支架时,支架需要另行计算。定额人材机中镀锌扁钢是固定配电箱用的,但不是支架;
    安装预算中高层建筑增加费相关依据在每一册的册说明里面。北京定额必须超过25米,才能记取高层建筑增加费。


    2019-01-09 15:41:41 