185****3350 2019-01-13 15:53:49 | 山西省 安装 | 2397查看 4回答
电气图例未标注开关根数,按2根还是3根呢
平面图中照明和开关都未标注根数,照明考虑3根,开关考虑2根线还是3根线呢?有没有依据
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:(截图中的)单开2根(火线1根控制线1根);双开3根(火线1根控制线2根); 图纸就是依据。
2019-01-13 18:43:40
-
一般连接至单联单控开关的线计算2根,连接至双联单控开关的线为3根,连接至三联单控开关的线为4根
2019-01-14 10:23:01
-
图中单开单控2根线,双开单控3根线。
2020-07-10 20:54:59
-
单孔开关,线数为单联加1, 2跟线,以此类推,这个是依据安装工艺算量。属于算量方法,从下往上,两个荧光灯中间是4根线,单联是两根线,双联是三根线,其余是三根线
首次提交 2024-01-17 11:23:05 最近修改2024-01-17 11:24:16 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看