一枚造价菜鸟. 2019-01-14 13:26:03 | 安徽省 安装 | 3406查看 3回答
均压环计算以及柱与圈梁焊接。
老师们你们好:1.我想问下利用圈梁内两根主筋做均压环,按延长米计算,图一是原图,图二画蓝线的部分是我认为的均匀环的工程量,我的理解对吗??2.此房屋引下线利用柱内两根16钢筋引下,再算柱子与圈梁焊接的工程量时,按处计算,我想问意思是不是如果有10处引下线,在做均匀环的那个楼层就算10处焊接的工程量,如果此房屋无需做均压环,那柱子与圈梁焊接的工程量还需要计算吗?望老师解惑,必点赞采纳,谢谢!
补充问题:还有其他老师回答下吗 我参考下 谢谢
补充问题:第二个问题 还有老师解释说明一下吗?
补充问题:我每条回答都给了点赞,但采纳的答案是我个人比较认同的,还是谢谢各位老师的解答!谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳老师们你们好:1.我想问下利用圈梁内两根主筋做均压环,按延长米计算,图一是原图,图二画蓝线的部分是我认为的均匀环的工程量,我的理解对吗??理解的很对啊2.此房屋引下线利用柱内两根16钢筋引下,再算柱子与圈梁焊接的工程量时,按处计算,我想问意思是不是如果有10处引下线,在做均匀环的那个楼层就算10处焊接的工程量,是的。。如果此房屋无需做均压环,那柱子与圈梁焊接的工程量还需要计算吗?不用计算的。望老师解惑,必点赞采纳,谢谢!均压环计算以及柱与圈梁焊接。均压环计算以及柱与圈梁焊接。补充问题:还有其他老师回答下吗 我参考下 谢谢补充问题:第二个问题 还有老师解释说明一下吗?
2019-01-14 14:16:19
-
1、你理解的完全正确。2、不是,假如有10处引下线,应当按每一处引下线的焊接点数计算的,最少是每一层要一处焊接点的。
2019-01-14 13:29:39
-
1.理解对。2.如果此房屋无需做均压环,那柱子与圈梁焊接的工程量是每层有多少柱子就有多少处焊点
2019-01-14 13:52:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看