蹇宁 2019-01-15 17:15:49 | 江苏省 安装 | 2511查看 3回答
火灾报警模块计算问题
火灾报警系统内声光报警器现在大多采用带编码的声光报警器,还要单独计算模块数量吗?防火阀是否自带模块,要单独计算模块吗?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳火灾报警系统内声光报警器现在大多采用带编码的声光报警器,不需要单独计算模块数量,防火阀没有自带模块,要单独计算模块。
2019-01-15 17:48:47
-
声光报警器内置模块,不需要单独计算模块;防火阀需单独计算模块
2019-01-15 17:32:36
-
关于模块图纸中应该有所显示,需要单独计算模块。
2019-01-15 21:06:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看