134****6906 2019-01-17 14:35:03 | 重庆市 安装 | 1464查看 1回答
污水提升
项目名称:站厅层一体化污水提升装置项目特征描述1.安装部位:室内安装2.规格:2台水泵Q=20m3/h,H=22m,N=3.7KW;2台水箱,每台水箱容积750L,有效容积450L
3.其他:含液位计安装、设备固定安装、接线及调试;4.单价含安装辅材、配合卸货、验收、储存、保管、开箱、二次倒运,施工机具等。我套用清单030109001离心式泵然后在套用了定额CA0978离心式杂质泵 设备重量≤1.0t CH0751矩形钢板水箱制作 每个箱重301~700kg CH0764安装 矩形钢板水箱总容量1.4m3以及安装管架,除锈,刷油,这样套用会不会套的有问题
补充问题:它一套污水提升设置里有2台水泵,2台水箱,两套不应该是乘以2吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
三个4都改成2
2019-01-17 14:35:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看