Wood 2019-01-18 17:12:27 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 15771查看 2回答
关于梁支座负筋,同一支座,只标注一边的,这个怎么理解呢?还有梁支座负筋需要抗震钢筋的吗?
关于梁支座负筋,同一支座,只标注一边的,这个怎么理解呢?还有梁支座负筋需要抗震钢筋的吗?比如我的图片,左边跨的没有标注右支座负筋,但是中间跨有标准左支座负筋,那么我左边跨的右边支座负筋是不是同中间跨的左支座负筋呢还是说我没标注就是没有支座负筋?如果是的话,那么我在软件里面用不用把左边一跨右支座的负筋手动加上去呢?还有这个支座负筋是需要抗震的钢筋吗?(我们图纸上写着框架结构纵向受力钢筋需要抗震E的,通长筋肯定是抗震的,那么这个支座负筋也需要是抗震的吗?)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于梁支座负筋,同一支座,只标注一边的,两边都是一样的,还有梁支座负筋需要抗震钢筋的,具体要看设计要求。
2019-01-18 17:13:40
-
图集有说明,中间支座负筋如果两边负筋一样的话,图纸上可以只标注一侧。按你图纸说明,支座负筋属于纵筋,要用抗震钢筋。
2019-01-18 17:18:54
-
请问在多跨梁中查看编辑钢筋,只有第一跨计算原位标注筋(通长筋2B20支座负筋2B22),其它跨只计算
请问在多跨梁中查看编辑钢筋,只有第一跨计算原位标注筋(通长筋2B20支座负筋2B22),其它跨只计算通长筋,没有负筋2B22,怎么回事?
-
图纸只标注梁的一侧有支座负筋,而另外一侧没有标注,在新平法11G101中没有标注的另外一侧是否按已经
图纸只标注梁的一侧有支座负筋,而另外一侧没有标注,在新平法11G101中没有标注的另外一侧是否按已经标注的一侧配置?设计图没有说明另外一侧没有标注的按已经标注一侧配置。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看