空空如 2019-01-19 19:21:35 | 四川省 土建 | 1814查看 3回答
砌体植筋和通长钢筋
1.植筋是一般是按1m和500外露长度,墙多长时要有植筋呢2.墙很窄时这样的植筋长度是按现场施工计算还是怎么计算呢(如图)3.100厚的墙植通是2A6还是1A6
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
墙只要和框架柱,剪力墙相交就有植筋,和墙长度无关按实际长度计算也是要2根的,这是规范规定的
2019-01-19 19:24:42
-
不管墙体多厚都是要2根的,这是规范规定的。
2019-01-19 19:57:00
-
1.植筋是一般是按1m和500外露长度,墙多长时要有植筋呢 一般是在有柱和砼墙处都要有的.2.墙很窄时这样的植筋长度是按现场施工计算还是怎么计算呢(如图) 一般是按入墙1米,或是到洞口边截断.3.100厚的墙植通是2A6还是1A6 应是最少不少于2根,墙宽240以上每加宽120加一根.
2019-01-19 20:24:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看