• 在发一篇墙和基础锚固

    这三根水平筋我设置里设置了  但是三根拉筋没地方设置锚锚固答疑解惑

    补充问题:    我说的是三根拉筋不是三根水平筋

    补充问题:    如果他与墙钢筋不一样怎么办
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:拉筋在基础的墙里输入间距A6-450*100,计算后如果计算不对可以调整一下根数后锁定墙。因为软件里不可以输入3A6-450
    按图纸的要求输入规格、间距。计算不对后手工去调整