一点点 2019-01-24 14:56:48 | 陕西省 安装 | 3547查看 2回答
关于消防系统调试费用及管道卡箍件计取
1、消防工程计取水灭火系统调试费及自动报警系统调试费的计算原则,本工程为一个沿街商群楼的一部分,本次范围共计一段,担又分为两段施工图纸,总控制系统都需连接到已做成段的控制室,所有消防自喷管道主管道两段相连,请问调试费按几项计取,依据什么规定?2、图纸设计直径80以上为卡箍连接,80以下为丝口连接,那么请问80以下管道分支管(如50/40)接在80以上管道的机械接头管件是否单独计取?
补充问题:1、水灭火系统调试子目和自动报警系统子目是按点位计算的,这个工程的小两段是分别计取还是合在一块计取?2、80以下管道在80以上管道的机械接头,如果无80以下管道则不会产生接80以下管道的机械接头,所以我认为这个机械接头是为80以下管道服务的,所以不计取,是否正确?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、正常记取调试费(按你施工的这一段,记取水灭火系统调试费和自动报警系统调试费);二、80*50*80;80*40*80;80*32*80;80*25*80的机械三通和80*40*80*40;80*32*80*32;80*25*80*25的机械四通;需要计算,卡箍不需要。
2019-01-24 18:34:52
-
1、第一个问题是消防系统的水系统调试是按照人工费取费的,不管现实分几个段落施工,在每一个段落里面调试费都是按照一个系统来计取,只是人工费基数大小不同而已;2、大于DN80的管道卡箍连接,那么就是DN80以上的卡箍要计算卡箍和管件的材料费的,DN80以下不需要计算
2019-01-24 15:00:57