远方 2019-01-25 09:06:53 | 安徽省 土建计量GTJ | 2033查看 2回答
请问设置插筋和纵筋锚固计算中有什么区别
1.同样的柱子分别为设置插筋和纵筋锚固为什么计算结果不一样?为什么会不一样?图中2号和3号柱子2.为什么标高都设置成顶标高计算结果却是一样的?
补充问题:为什么2号有纵筋 3号没有纵筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设置插筋比纵筋锚固多了一道搭接,3号柱设置的纵筋锚固,所以钢筋是从上层直接锚固到基础内。你到上一层看三维就能看到。
2019-01-25 09:19:30
-
设置插筋是说的柱的纵筋伸到上一层去搭接的情况纵筋锚固是在本层封顶锚固的情况这就是2号有纵筋 3号没有纵筋的原因
2019-01-25 09:26:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看