四月 2019-01-25 11:19:15 | 四川省 土建 | 2080查看 1回答
剪力墙水平分布筋
图纸中剪力墙水平钢筋,左侧是c14-150,右侧也是c14-150,但是画出来的右侧比左侧要多两根,那请问是不是右侧的水平筋间距应该为c14-75呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有见过这样标注的,最好跟设计人员沟通一下吧
2019-01-25 11:24:37
-
各位老师,剪力墙水平分布筋和边缘构件的箍筋重合且同直径时水平分布筋代箍筋?
说明:1、本图剪力墙水平分布筋和边缘构件的箍筋重合且同直径时水平分布筋代箍筋制作成封闭状,原边缘构件靠剪力墙一侧增设相同直径的拉筋。这种在软件里怎么设置
-
相关设置按下图的文字描述已设置,但是暗柱箍筋计算后@200,没变成400,应如何设置 谢谢剪力墙水平分布筋深入暗柱暗柱箍筋@200,应为@400剪力墙钢筋隔一代一已设置暗柱大样箍筋及附加箍筋已设置
-
2019-09-22 11:37:44 补充1.剪力墙水平分布筋替代边缘构件箍筋2.(墙身水平箍筋与边缘构件箍筋间隔设置)以上两条描述该如何理解?软件如何处理?望众高手软件截图指教!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看