消火栓泵含喷淋泵的接线问题
1、消防水池一般有8个水泵(一备一用),室外消火栓2个水泵;室内消火栓水泵2个;喷淋水泵2个;还有可能有稳压水泵2个,一般有5个配电柜,一个柜接入室外消火栓泵;1个接入室内消火栓泵;1个接入喷淋泵;还有1个为智能巡检柜;还有1个双电源柜;这些水泵柜内的水泵控制器连接到消防控制室的手动多线控制盘上吗?2、CAD图纸上第一行线连接到总线控制、切换模块,这是到消防控制室内的手动控制盘上的吗?3、CAD图纸第二行线连接到消防控制室联动控制台,要单独连线到控制台吗?怎么不是报警二总线连接到控制台呢?4、CAD图纸第三行先连接到喷淋湿式报警阀上的压力开关上吗?如果是,那就是湿式报警阀上的压力开关全部要连线到水泵控制柜内的水泵控制器上吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第2小点应该是切换模块(24V电源+信号回路)通过总线连接到报警主机总线控制盘进行控制;第3小点应该是通过联动硬拉线单独接入控制室手动多线控制盘直接控制;个人理解,不一定对。
2019-01-25 17:03:23
-
第4小点,应该是湿式报警阀压力开关为双触点压力开关,一路经过输入模块接入信号回路传给消防控制中心 ,一路经KP回路直接启动喷淋泵,此处可能有11组湿式报警阀?
2019-01-25 16:42:01