185****8610 2019-01-25 16:49:55 | 重庆市 土建 | 1230查看 3回答
板筋的图纸问题
这个图纸上的跨板受力筋是C8-200的钢筋,说明里说板应该双层双向布置C8-200,图纸画出的面筋都是附加筋。我的问题是:这跟受力筋是附加筋吗(再继续布置双层双向,垂直方向的上部钢筋间距就是C8-100了)?还是可以作为那块板的垂直方向的受力筋,不再布置垂直方向的受力面筋了。说明里的底筋是实配钢筋,意思是指已经画了底筋的板不再布置C8-200的底筋了吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你用红色围起来的板,图上画的其实是垂直跨板受力面筋,这个范围内就不再布置垂直受力面筋了,水平受力面筋、垂直和水平受力底筋还是按设计说明布置
2019-01-26 21:31:21
-
双网双向和你这跨板受力筋正常布置就可以,施工的时候,间隔放就可以了,各自的间距还是200
2019-01-25 16:52:02
-
布置双层双向,在用附加筋布置,画了底筋的板按图纸规格间距布置,不再布置C8-200的底筋了
2019-01-25 17:18:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看