• 卫生间等电位盒安装套了端子箱子母(3024-93)后,还要再套“接地跨接线安装”子母吗?

    端子箱安装得工作内容包括了:开箱、检查、安装、接地。
    施工单位一定要再套“接地跨接线安装”

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不需要再套“接地跨接线安装”子母

    2019-01-30 10:12:31 

  • 你好,不需要在套接地跨接定额子目

    2019-01-30 10:16:19 

  • 答:需要。
    例如,卫生间等电位端子箱安装好了之后,将接地线压接(或焊接)后,接地线的另一端,与卫生洁具之间的接地跨接,需要计算;接地线的另一端,与散热器之间的接地跨接,需要计算;接地线的另一端,与钢管之间的接地跨接,需要计算;等等。
    按设计要求或规范要求,一处一处的计算。
    另外,还有(虽然不是从卫生间等电位端子箱出来的接地线)外墙上的钢门窗,进户的钢管(水管、电管),也需要计算接地跨接。


    2019-01-30 16:52:58 

  • 看设计做法,如果只是简单的把端子箱接到板钢筋上那就不用了,如果是做专门的扁钢接到均压环上那接均压环的那端应该是可以考虑一下。。。(后面这种做法比较少,不过有的地方防雷要求高的会这么做)

    2019-02-21 09:39:28 