康爷 2019-02-13 13:37:56 | 山东省 土建 | 3886查看 2回答
图中的箍筋全高加密如何定义设置
老师,下图中KZ-4的箍筋是C10@100/200,那么箍筋全高加密C10@100从哪里设置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要加密的柱加后缀为kz-4-1,箍筋信息输入c10-100就可以的因为有的同名称的柱不需要全高加密,所以这部分加密的柱就要另外改名称,修改箍筋信息
2019-02-13 13:47:50
-
C10@100/200改成C10@100就可以了
2019-02-13 13:49:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看