• 板分布筋问题

    各位老师:

    请问下截图中的
    1、 “6、未注明现浇板分布筋均为"A6-150”,是否是指板的底筋是a6间距150?
    2.     "7.未注明板底加筋均为2c16", 是否是指砌墙位置下部的板底加筋为2c16?
    3、“9. 通筋与加筋间隔布置”中的通筋和加筋各指哪个钢筋?
    谢谢指导。
    分布筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:6----结合1-5进行解读。分布筋,一、支座负筋和面筋的分布筋。二、设计说明中,底筋已画出一个方向,另一个方法说明是分布筋。这种情况是另的向的底筋(受力筋)。7----你的理解正确,是墙下板中无梁的附加钢筋,2C16。9---通长筋后,附加钢筋,与前者隔一布一。如果要更威板的答案,与设计员沟通,或会审图纸时提出,由设计员回答并备案。下部

    2019-02-17 15:58:09 

  •    
    请问下截图中的
    1、 “6、未注明现浇板分布筋均为"A6-150”,是否是指板的底筋是a6间距150?【不对,这个是说的负筋的分布筋】
    2.     "7.未注明板底加筋均为2c16", 是否是指砌墙位置下部的板底加筋为2c16?【理解正确】
    3、“9. 通筋与加筋间隔布置”中的通筋和加筋各指哪个钢筋?【正常布置的钢筋和附加钢筋】

    2019-02-17 15:59:24 

  • 你好,看图答疑解惑

    2019-02-18 23:17:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!