江浸月 2019-02-17 15:45:59 | 陕西省 土建 | 666查看 3回答
板分布筋问题
各位老师:请问下截图中的1、 “6、未注明现浇板分布筋均为"A6-150”,是否是指板的底筋是a6间距150?2. "7.未注明板底加筋均为2c16", 是否是指砌墙位置下部的板底加筋为2c16?3、“9. 通筋与加筋间隔布置”中的通筋和加筋各指哪个钢筋?谢谢指导。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:6----结合1-5进行解读。分布筋,一、支座负筋和面筋的分布筋。二、设计说明中,底筋已画出一个方向,另一个方法说明是分布筋。这种情况是另的向的底筋(受力筋)。7----你的理解正确,是墙下板中无梁的附加钢筋,2C16。9---通长筋后,附加钢筋,与前者隔一布一。如果要更威板的答案,与设计员沟通,或会审图纸时提出,由设计员回答并备案。
2019-02-17 15:58:09
-
请问下截图中的1、 “6、未注明现浇板分布筋均为"A6-150”,是否是指板的底筋是a6间距150?【不对,这个是说的负筋的分布筋】2. "7.未注明板底加筋均为2c16", 是否是指砌墙位置下部的板底加筋为2c16?【理解正确】3、“9. 通筋与加筋间隔布置”中的通筋和加筋各指哪个钢筋?【正常布置的钢筋和附加钢筋】
2019-02-17 15:59:24
-
你好,看图
2019-02-18 23:17:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看