Small town 2019-02-17 16:03:45 | 四川省 安装 | 916查看 3回答
给排水
管径大于等于100的排水管在穿越楼板时设置了套管还需要设置阻火圈吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高层建筑中一般按规范都需要设置阻火圈,至于套管,需要看设计是否有明确要求,没有的,一般不设置套管,有明确要求的也要设置套管(这种情况实际业务中遇到过);多层的,有的连阻火圈也不设置,套管更没有。
2019-02-17 16:18:26
-
只要是塑料管是必须安装阻火圈的。
2019-02-17 16:06:37
-
排水管不保温,所以没有必要设置套管。高层,排水,明装,塑料管四个条件都具备时,设置阻火圈。
2019-02-17 18:23:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看