183****4817 2019-02-23 08:56:38 | 河北省 安装 | 1076查看 2回答
电气系统图中
1DA1-1回路从配电箱1DA1中出来,连接-1~9层AW配电箱,是每一层的配电箱都从1DA1中连接,还是出来一个回路连接每一层的AW配电箱呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是一个大电缆(4*150+1*70)直通顶层,中间各楼层(4*35+1*16)T接处理的。
2019-02-23 08:58:24
-
回复:这不是设计的预分支电缆吗?一根主线出来,分支电缆接楼层表箱。
2019-02-23 08:58:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看