在哪里? 2019-02-23 10:24:17 | 河北省 安装 | 1407查看 1回答
消防器具若是吸顶安装,GQI软件中应该如何设置?
1、消防设备器具,例如感烟探测器,吸顶安装,GQI软件算量的时候,标高设置为“层顶标高”,还是层顶标高-板厚?能解释一下为什么吗?
2、管道与消防器具垂直连接的部分,是用金属软管计算吗?为什么?如果计算的话工程量应该如何计算?
3、消防设备器具,例如感烟探测器,是否需要计算接线盒?
补充问题:补充2、如果消防器具是吸顶安装,那还用计算金属软管吗?为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、消防设备器具,例如感烟探测器,吸顶安装,GQI软件算量的时候,一般标高设置为“层顶标高”,管道也是设置为“层顶标高”
2、管道与消防器具垂直连接的部分,是用金属软管计算吗?这个要看设计说明,一般是的,工程量就是顶板到器具(吊顶)的垂直高度
3、消防设备器具,例如感烟探测器,需要计算接线盒2019-02-23 10:37:14