!!! 2019-02-24 22:43:21 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2550查看 1回答
卫生间板下沉,如何布置梁?图纸要求布筋如图所示。如果采用梁打断再合并,梁的钢筋布置和图纸要求不一致。
下面画一条梁处理梁受力筋为2c16,箍筋在其它箍筋中输入就可以,只是输入加高部分的长度如果梁的箍筋是A6@200和向下加高段箍筋是A8@100两者不一致。那梁的箍筋怎么处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳编辑钢筋扣减该段梁的箍筋,然后另外增加加大截面后的梁的箍筋
2019-02-24 22:49:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看