请问配电箱规格没有告诉 距地1.5m安装,然后金属线槽敷设 金属线槽在梁下0.3m,
请问配电箱规格没有告诉 距地1.5m安装,然后金属线槽敷设 金属线槽在梁下0.3m,梁高0.55m,层高3.6m,请问应该如何计算电缆工程量呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳假设配电箱规格为800*600*200电缆工程量=水平电缆+垂直电缆(3.6-1.5-0.8-0.1-0.55-0.3)+半周长(0.6+0.8)+电缆头1.5米
2019-02-26 16:06:18