183****8395 2019-02-26 18:28:42 | 广东省 安装 | 1911查看 2回答
请问RVVP跟KYJY是属于电缆么,需要 计算1.025 的系数和电缆头么
1.请问RVVP属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么
2.请问KVV属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么希望有老师能够回答下,谢谢,请分别回答四个小问题
补充问题:错了哈,第二个问题是KYJY是属于电缆么,要计算1.025的系数跟电缆头么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
RVVP电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线,不属于电缆;KYJY属于交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆,属于电缆;
2019-02-26 20:01:21
-
1.请问RVVP属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么?答:是护套屏蔽软电线,电线不需要计算弛度系数,不需要计算电缆头。2.请问KYJY属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么?答:是控制电缆,需要计算弛度系数和控制电缆头。
2019-02-27 08:50:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看