177****8185 2019-02-28 14:58:37 | 河北省 安装 | 1116查看 1回答
消防电
从消防端子箱出来是F线S线D线 为什么经过M之后S线就成了FS线 M是什么箱子?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳M是模块箱,是消防模块集中安装的箱子。上级来的报警信号总线s,过了模块箱就要按不同模块分到不同设备,就成报警信号线FS了。具体要看图纸图例说明中线的型号
2019-02-28 15:12:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看