朱辉 2019-03-03 17:15:37 | 云南省 土建 | 1039查看 3回答
抗震等级的确定?
工程结构为框架结构,根据图纸判断出抗震等级为二级抗震,结算时,审计单位提出只有柱和框架梁的钢筋可以记取为二级抗震,基础、现浇板等的结构为非抗震。这种合理吗?有相关文件吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础、现浇板为非抗震构件,详见《建筑抗震设计规范》。另外在平法图集中我们看到它们的锚固长度都是用La标注的,La在锚固要求的表里都是非抗震要求的锚固。
2019-03-03 17:27:52
-
合理,依据是设计图纸、抗震设计规范
2019-03-03 17:24:50
-
你好:合理呀,基础和板按规范要求都属于非抗震要求的构件
2019-03-03 17:27:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看