134****9445 2019-03-04 14:03:27 | 广东省 土建 | 734查看 3回答
手算板问题
这个为什么有些有70有些没有70,200代表这是什么
补充问题:为什么第一个有70,第二个没有70 的
补充问题:那板受力筋这里的这2个区别是什么来的,尤其是第二行看不懂
补充问题:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
70是左弯折长度=板厚-2*c;200是梁宽-20梁保护层
2019-03-04 14:06:18
-
70是负筋的弯折长度,没有的是分布筋,分布筋是不需要弯折的200是你的支座宽度,,应该是你的设置为单边标注的钢筋长度为支座内边线,所以是+200(支座宽)-20(保护层)
2019-03-04 14:08:09
-
第二个锚固到梁里200-10+15D是锚固
2019-03-04 14:08:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看