弱电问题 师傅来说说
1、电视系统调试 套一个12-683 量按图纸上放大器个数记取,套一个12-684 量按每层的户数*层数对不对?
2、网络和电话调试 套12-428~12-429其中一个和套12-431~12-433其中一个,点位是 网络插座+电话插座个数记取对不对?3、可视对讲系统调试 套 12-1082 整个系统按一个算、还是别什么来算?4、防火门监控系统调试 套7-215~7-217其中一个 (1)三个子目是怎么区分?(2)量防火门现场控制装置个数记取还是?5、从吊顶带灯用的金属软管套用那个定额 应该在多少~多少里找
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、整栋楼就一个前端放大器。
2、按接入用户的点数计算。
3、一个单元门算一个系统。
4、一个防火门算一处。
5、就套第二册中金属软管子目。
2019-03-15 14:32:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看