• 关于电气配管配线的超高怎么计算

    您好,请问暗敷的电气配管是不是不用算超高,配线竖直超过5米和所有的水平都要算超高
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,根据工艺要求,配管如果是暗配混凝土板内,就不用计算超高,如果明敷、穿线、安装灯具等操作高度超过规定,则超高部分要计算超高费

    2019-03-06 13:42:50 

  • 答:暗敷的电气配管不用算超高;管内穿线,超过5米高度的,超过高度的工程量,都要算超高费用。

    2019-03-06 14:20:08 

  • 答:定额说明配管超过5米是要计算超高的。(全统一定额解释也规定管线超过5米都要计超高)
    1.操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面>5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外,如:小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级≤10kV架空输电线路工程不执行本条规定。

    2019-03-07 08:38:27 