181****5700 2019-03-06 13:34:50 | 陕西省 安装 | 11892查看 3回答
关于电气配管配线的超高怎么计算
您好,请问暗敷的电气配管是不是不用算超高,配线竖直超过5米和所有的水平都要算超高
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,根据工艺要求,配管如果是暗配混凝土板内,就不用计算超高,如果明敷、穿线、安装灯具等操作高度超过规定,则超高部分要计算超高费
2019-03-06 13:42:50
-
答:暗敷的电气配管不用算超高;管内穿线,超过5米高度的,超过高度的工程量,都要算超高费用。
2019-03-06 14:20:08
-
答:定额说明配管超过5米是要计算超高的。(全统一定额解释也规定管线超过5米都要计超高)1.操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面>5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外,如:小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级≤10kV架空输电线路工程不执行本条规定。
2019-03-07 08:38:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看