龙 2019-03-07 15:54:15 | 陕西省 安装 | 2584查看 4回答
请问配电箱到照明与插座两个回路都是BV-3*2.5,6根穿SC25的管(共管敷设)
请问配电箱到照明与插座两个回路都是BV-3*2.5,6根穿SC25的管(共管敷设);6根一起到照明灯具结束,然后从照明灯具到插座只有插座这一个回路,只有3根,这一段计算穿管的时候需不需要把管子大小算成SC15,还是按SC25计算。(设计说明上有个管线配合的表格3根穿SC15)。不太清楚一个回路的穿管大小需不需要根据管线根数变化
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电箱到照明与插座两个回路都是BV-3*2.5,6根穿SC25的管(共管敷设),就是一根25管,从照明灯具到插座只有插座这一个回路,只有3根线,这一段计算穿管的时候需要把管子大小算成SC15
2019-03-07 15:56:16
-
需要换成SC15,原因是到灯那里有个接线盒转换
2019-03-07 15:57:24
-
一个回路的穿管大小需要根据管线根数变化的,配电箱到照明与插座是两个回路,一般是分管布置的,不会共管,你再仔细看看图纸
2019-03-07 15:58:02
-
你说的情况极难碰到,插座回路与照明回路共管,一个天上(顶板敷设),一个地上(底板敷设),设计为什么要共管敷设?当然,不管怎么说,一个回路中,穿线根数变化大的,电管管径必须随之变化,也就是说3根电线必须改为穿SC15的管。
2019-03-07 16:29:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看