钟宝宝 2019-03-12 05:44:44 | 广西壮族自治区 安装 | 766查看 4回答
老师,如果我不要接地极,直接把引下线接跟接地母线连接,只要电阻测试不大于1欧姆
老师,如果我不要接地极,直接把引下线接跟接地母线连接,只要电阻测试不大于1欧姆,可以通过吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接地极是雷电进入大地的进入点,如果没有接地极,监理通不过、验收通不过。即;引下线不与接地极连接,电阻测量达不到小于4Ω。
注:如果接地母线垂直埋设(与引下线连接),它就不叫接地母线,叫接地极了。
首次提交 2019-03-12 08:30:34 最近修改2019-03-12 08:32:05 (修改过1次)
-
回复:如果设计接地母线,一般只要测试电阻满足设计要求,就无需再增加接地极,只有无法满足时才会增加接地极。
2019-03-12 07:38:26
-
你好:只要电阻测试不大于1欧姆,是可以通过的。但如果用接地母线作为接地体,接地电阻不大于1欧姆,那接地母线的工程量是要很大的,从经济角度看是不合适的。
2019-03-12 08:17:37
-
肯定会通过的。
图纸设计的一般都是预留接地母线,以便以后连接接地极的(也就是通常说的楼四角预留扁铁)。只要当验收不通过时,才会增加接地极(这是补救措施)。
首次提交 2019-03-12 08:18:43 最近修改2019-03-12 08:19:04 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看