葫芦娃 2019-03-12 09:22:04 | 北京市 安装预算施工安装算量GQI | 1594查看 2回答
请问大海老师,门上安全出口灯往两边疏散指示灯分的情况,安全出口灯的立管应该算几根
2019-03-12 10:01:01 补充
大海老师,如图中间的这个疏散指示灯,往两边安全出口灯分的情况,疏散指示灯电源是从地面做管来的,往后的做法是盒子上面加两根立管至出口灯?还是一根立管到顶加一个盒子,往两边分?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
安全出口灯如果吸顶安装,没有短立管;
安全出口灯如果在2.2米高度安装,需要5根短立管;即:每根电管在安全出口灯这里有1根短立管。
你说的中间疏散指示灯处,两根短立管从下面(埋地敷设)到疏散指示灯,一进一出,再从疏散指示灯处配一根立管向上,至安全出口灯处。
首次提交 2019-03-12 09:42:14 最近修改2019-03-12 10:25:01 (修改过1次)
-
一般疏散指示灯距地0.5米,安全出口灯为门上方0.1米,所以立管应该计算2根
2019-03-12 09:40:45
-
消防电的按、声光报警器、电话、疏散指示、安全出口灯是单立管还是双立管相关规范要求
消防电的按、声光报警器、电话、疏散指示、安全出口灯是单立管还是双立管是否有什么规范要求?2023-06-13 14:50:52 补充是否有相关规范要求,比如消防规范或者验收规范
-
在应急中系统图标的是4根线,平面图有的标4根,有的标3根,标3根的都是到疏散指示灯或者安全出口灯
在应急中系统图标的是4根线,平面图有的标4根,有的标3根,标3根的都是到疏散指示灯或者安全出口灯,想知道为什么,还有第三张图片,图示处也是三根,但其两边都是4根,是不是图纸错误,应该为4根的呀?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看