• 这个WKLY-1(2)是在基础层的车库里,该怎么定义

    基础层中WKLY-1(2)集中标注是600*550  C8@100/200(4)  2C25+(2C12)  这个梁我用普通梁定义的,但是梁类别应该换成屋面框架梁吗?2C25+(2C12)在千赢官网首页登录入口钢筋中应该输入到上部钢筋还是算下部钢筋?原位标注7c25应该按第一跨的左支座、7c20应该按下部钢筋这样输入吗?梁类别

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    集中标注答;定义方法如下:答疑解惑

    首次提交 2019-03-12 10:15:19  最近修改2019-03-12 10:36:53 (修改过1次)

  •  

    这个梁需要用屋面框架梁定义,2c25+(2c12)在上部通长筋地方输入,7c25是左支座,7c20是第一跨的下部钢筋千赢官网首页登录入口服务新干线

    首次提交 2019-03-12 10:12:05  最近修改2019-03-12 10:14:56 (修改过3次)

  • 你好:基础层中WKLY-1(2)集中标注是600*550  C8@100/200(4)  2C25+(2C12)  这个梁我用普通梁定义的,但是梁类别应该换成屋面框架梁吗?应该换为屋面框架梁。

    2C25+(2C12)在千赢官网首页登录入口钢筋中应该输入到上部钢筋还是算下部钢筋?上部通长筋里输入。

    原位标注7c25应该按第一跨的左支座、7c20应该按下部钢筋这样输入吗?是的

    2019-03-12 10:13:00 

  • 梁类别应该换成屋面框架梁吗?  需要换成屋框梁

    2C25+(2C12)在千赢官网首页登录入口钢筋中应该输入到上部钢筋还是算下部钢筋?  上部通长筋

    原位标注7c25应该按第一跨的左支座、7c20应该按下部钢筋这样输入吗   是的

    2019-03-12 10:13:02 