钟宝宝 2019-03-12 21:16:01 | 广西壮族自治区 安装 | 482查看 2回答
接地极是与土壤直接接触的金属导体或导体群,分为人工接地极与自然接地极,学生纳闷的是,既然接地极已经接地了,为何还要有接地母线这个东西
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
鲁凤春WX18606392890 专家
答题: 23853 被赞: 4851
不一定非要全部设计,但是有任何一种,如果按设计无法满足要求,就要增加接地极。
2019-03-12 21:26:02
独行者 铂金专家
答题: 57966 被赞: 42896
接地极是一根角钢或一根钢筋加工做成,必须用接地母线与之连接。
2019-03-12 21:24:21
防雷接地
独立接闪塔高度20m,塔距最近20m,最大60m多,塔顶上部安装TS25型主动式防雷器,两塔之间在塔顶架设LGJ-95架空接闪线。请问独立接闪塔制作,主动式防雷器,架空LGJ-95接闪线各应套电气定额的哪个子目?
防雷接地问题
88.8米高的建筑接地装置平面图中,在说明里说明““B、E”强弱电竖井内分别由下至上沿墙敷设一根40x4镀锌扁钢作接地干线,接地干线应每三层与楼板钢筋作等电位联结,其上下端均应可靠接地。(距井顶0.5m及井底0.5m各设一接地端子板)”,那么计算一根户内接地母线的长度是88.8米吗?
独立基础的防雷接地如何计算?
各位专家你们好,请问独立基础的防雷接地什么计算?是不是计算短柱的防雷引下线就可以?
请问: 下面图片这些褐色(打有斜线/)的线是不是筏基接地极,还是什么线? (2)这褐色的线怎么在千赢官网首页登录入口里面操作呢?能给一下步骤给我吗? 谢谢............补充问题:是哪根线 ???补充问题:要不要计算?
防雷接地定额套用
老师,我们平时套的接地引下线定额包含了接地电阻测试不?如果包含了,下面框起来的3个定额又是分别用在什么地方呢?