佑安 2019-03-13 11:07:10 | 浙江省 土建钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 466查看 1回答
板面面筋问题
图示的板中,钢筋明确有已标有底板钢筋及负筋,但在说明的第2条中又有“板顶无配筋范围内设置双向C6-200”这个说明,那么我们在画板钢筋时,这部分板的面筋(C6-200)还要不要另外再画上去?简单的说法就是在第三张图的画圈部分要不要加上C6-200的双向钢筋?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个说明是要求布置温度筋,新建受力筋,选择为温度筋,进行布置就可以的
2019-03-13 11:09:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看