请问大家,园林给水管穿行车道用的钢保护管套什么定额?
因为电缆过车行道下面也是用的热镀锌保护管,所以能不能套电气的保护套管定额?而且,如果电气的保护管是挖沟施工的,给水的应该也是挖沟施工的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般这种情况都是开槽施工,理论上就是套电缆保护管的定额就可以,但是给水管道规格比电缆管要大,电缆管定额里可能没有适合给水管的规格,所以套给水工程里的钢管定额也可以。
2019-03-14 14:02:47
-
实际上这个和电气中的道路穿管是可以通用的,施工方法也一样。
2019-03-14 14:01:23
-
在给水的定额子目中有专门套管的定额子目,也可以直接套相应直径管道的定额子目,挖方还是按设计要求去确定,没有明确的建议你还是去咨询一下设计人员,当然也可以参考电气的做法去做
2019-03-14 14:02:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看