XS 2019-03-16 12:26:19 | 江苏省 土建 | 1921查看 2回答
暗柱范围内要满画剪力墙,求教下图的暗柱内如何满画剪力墙,还有该柱需要改为端柱吗?
2019-03-16 12:32:09 补充
左右两边的剪力墙是300的,中间的400厚处我可以用400厚的剪力墙布置吗?会不会对钢筋计算造成影响
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个暗柱属性改为端柱,然后剪力墙画到轴线相交就可以处理了
2019-03-16 12:49:15
-
剪力墙在绘制暗柱的时候,通常绘制到暗柱的什么位置是正确的?绘制到暗柱内边线与满画计算是否有区别?
剪力墙要将暗柱满画:
原因1:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋剪力墙垂直钢筋扣减;
原因2:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。
原因3:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。
钢筋的话,400墙的话墙钢筋一边是是到柱边后计算一个锚固,一边是到300墙减一个保护层,另外400墙的钢筋不会计算;300墙的话是到你画的剪力墙边减一个保护层;建议还是按300墙画
首次提交 2019-03-16 12:28:22 最近修改2019-03-16 13:09:35 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看