太阳雨 2019-03-19 11:10:19 | 河南省 安装预算施工 | 4655查看 2回答
灯具吊装
如图应急照明系统回路,疏散指示灯和安全出口指示灯吊装2.5m,地库高度为3.9米,第一:我想问下灯具顶板处设一接线盒,下边要计算立管的长度=3.9-2.5=1.4m?第二:设计非人防区穿JDG管,人防区用SC管,我想问下从顶板下来的立管是按照设计说明选管还是用金属软导管?第三:在灯具吊杆安装子目中,材料中包含了部分导线,我想问下从顶板处下来的导线要计算么?知道的解释下谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一:我想问下灯具顶板处设一接线盒,下边要计算立管的长度=3.9-2.5=1.4m?
对的,假如定额没含的话 管线都是按这个算
第二:设计非人防区穿JDG管,人防区用SC管,我想问下从顶板下来的立管是按照设计说明选管还是用金属软导管?
用金属软管
第三:在灯具吊杆安装子目中,材料中包含了部分导线,我想问下从顶板处下来的导线要计算么?知道的解释下谢谢
如果是吊杆安装的情况就不用算导线了,只算金属软管就好
首次提交 2019-03-19 11:16:52 最近修改2019-03-19 11:17:49 (修改过1次)
-
对于上述所说的灯具部分工程量计算说明如下
1、灯具管线工程量计算到顶板处
2、顶板到灯具部分不需要在单独计算工程量,因为吊装(链吊式或者是管吊式)灯具安装子目已经包含了从顶板到灯具所用的吊装材料(及吊链或者是吊杆,还有从顶板引下到灯具的导线)
2019-03-19 11:25:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看