设计说明中“防火阀前后个2m风管保温材质为玻璃棉”,请问这个前后各2m具体哪些部位符合这个说法?如下第一张图,箭头指向为一个防火阀,①②是防火阀前后的位置,那么③位置的风管需要按此计算吗?第二张图,箭头指向为一个防火阀,但像这种上侧风管不足2m时风管走向变化,那么④位置的风管需要按此计算吗?
2019-03-21 14:45:08 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:1234,不足2米的都要保温(与转弯没有关系)
2019-03-21 14:27:17
-
防火多叶排风口,底0.3m,1300*(2000+500),上面一个70°防火阀
防火多叶排风口,底0.3m,1300*(2000+500),上面一个70°防火阀,图纸就给了这些,问:1300*(2000+500),每个数字是什么意思?防火阀应该套多大的?
-
就是这个2.2m*0.8m的东西,这东西里还有个70°C防火阀。图上也没标是风管还是静压箱,是纵向一直通到上层的风管吗?
-
老师请问,风管保温面积直接按风管展开的面积可以吗?然后保温外边还要加缠玻璃丝布和刷防火漆,这里的面积我按照S=[2(A+B)+8(1.05δ+0.0041)]×L (m2) 这个公式计算正确吗