️﹏、⭐小开心 2019-03-22 14:50:53 | 河北省 安装安装算量GQI | 560查看 1回答
配电柜到电表箱先走的管再走的桥架最后走管,
我用设置起点在配电柜上选择不了,每次选择配电柜都只会选择上桥架
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电室里应该是桥架直接连到配电柜的,在配电柜处设置起点,再在出桥架的管处选择起点即可
2019-03-22 15:09:07