杰伦的伦 2019-03-22 22:14:00 | 江苏省 土建计量GTJ | 736查看 1回答
自动识别梁,跨数与原图集中标注不同,到底算几跨呢?钢筋又是怎么布置的?如下图。
1.集中标注写的是1跨。该梁与剪力墙平行,右侧4段都不算跨没有支座的吗?
2.那它这个加密区是光指第一段左右两端还是每段都有加密区?
3.架立筋2C12只有第一段显示了,后面几段没有,是否正确?
4.梁伸到柱内是直锚,长度为37d,图集上说直锚长度为》lae且》0.5hc+5d,这个37d是哪来的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
跨数值根据图纸的实际情况定义,有时设计也是会有不合适的跨数标注;不同跨都是有加密与非加密;架力筋集中有标注,也说明是整条梁的不同跨都是有架力筋;梁的锚固与设计要求或执行图集有关。
2019-03-22 22:18:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看