独立基础配筋问题
独立基础的配筋要求是大于2500的截面,配筋*0.9
我想问的是:独立基础既有底部还有有顶部配筋,那么顶部配筋是否需要要*0.92019-03-23 15:39:50 补充
可是我这里的独立基础计算的是顶部配筋也是*0.9的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
独立基础的配筋要求是大于2500的截面,配筋*0.9
我想问的是:独立基础既有底部还有有顶部配筋,那么顶部配筋是否需要要*0.9顶部不需要*0.9的。
首次提交 2019-03-23 15:35:06 最近修改2019-03-23 16:04:09 (修改过2次)
-
主要针对底部钢筋说的,这只号以后软件就会自动计算的。