开心快乐 2019-03-26 12:35:23 | 北京市 安装预算计价软件GCCP | 2752查看 2回答
在北京2012年定额中矿物绝缘电缆套定额
在北京2012年定额中矿物绝缘电缆TBTRZY-3*120+2*70(穿桥架敷设),在定额中35mm2以上都是单芯的,像这种规格电缆TBTRZY-3*120+2*70套用那些子目?是不是套单芯子目(8-90 )*3;加单芯子目(8-88)*2。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
超过25mm²的,只能套单芯的子目(受规范约束)。
套单芯子目(8-90 )工程量*3;再套单芯子目(8-88)工程量*2。
不用乘以系数1.3了;
首次提交 2019-03-26 12:40:49 最近修改2019-03-26 15:37:03 (修改过1次)
-
看看电缆册说明 上边写的很清楚 这个你套120mm以下就行 系数要乘的
2019-03-26 14:58:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看