青山 2019-03-28 09:30:34 | 河南省 土建 | 7837查看 1回答
对拉螺栓堵眼的计算
外墙设计采用一次摊销止水螺杆方式支模时,将对拉螺栓材料换为止水螺杆,其消耗量按对拉螺栓数量乘以系数12,取消塑料套管消耗量,其余不变。墙面模板未考虑定位支撑因素。
柱、梁面对拉螺栓堵眼增加费,执行墙面螺栓堵眼增加费项目,柱面螺栓堵眼人工、机械乘以系数0.3、梁面螺栓堵眼人工、机械乘以系数0.35。
请问一下,对拉螺栓堵眼如何计算?计算规则是什么?是不是外墙,柱梁面都有啊?又如何计算对拉螺栓堵眼增加费?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
堵眼定额是按模板面积 计算的
只要支模方案中有对拉螺栓就有,
定额就是子目5-254及换算了
2019-03-28 10:38:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看