↣Albus 2019-03-29 14:38:25 | 江苏省 安装算量GQI | 401查看 1回答
请教各位老师消防电问题
请问各位老师,1、从消防控制室引来的线到各楼层消防模块箱,是一个箱子一个回路,还是只有一个回路连上所有箱子?
2、广播喇叭按图是从控制室直接引出,每层怎么连接,一个喇叭一条回路还是一层一条回路串联?从控制室出多少回路?
谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、从消防控制室引来的线到各楼层消防模块箱,是一个箱子一个回路,还是只有一个回路连上所有箱子?
从截图看是一个回路连上所有箱子
2、广播喇叭按图是从控制室直接引出,每层怎么连接,一个喇叭一条回路还是一层一条回路串联?从控制室出多少回路?
从控制室出来一个回路,串联所有喇叭