天宝 2019-03-30 09:55:36 | 江苏省 安装 | 2190查看 2回答
电气火灾监控探测器
请问,电气火灾监控探测器主要安装在什么地方?除了安装在配电箱里还有哪?分户配电箱用不用安装?一个配电箱只需要安装一个吗?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其他报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。
电气火灾监控探测器主要安装在什么地方?一般安装在箱内。
除了安装在配电箱里还有哪?一个设备有128个回路,控制回路多了可以在加设备,位置应根据现场定。
分户配电箱用不用安装?只要有需要检测的回路就需要加。
一个配电箱只需要安装一个吗?这要根据回路多少了。
2019-03-30 10:37:48
-
电气火灾监控探测器主要安装在电缆隧道、配电室内、盘箱等地方
2019-03-30 11:16:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看